中央空调(冷却塔)维护保养流程
中央空调(冷却塔)维护保养流程
定期维护
整体维护概述
为保障冷却塔长期稳定、高效地运行,必须制定并严格执行定期维护与检查计划。定期维护能够及时发现潜在问题,避免故障发生,延长冷却塔的使用寿命,降低运行成本。
内部清理及关键部件检查
00001. 清理内部:冷却塔长期运行后,内部会积累水垢、杂质以及微生物黏泥等。这些物质不仅会降低冷却塔的热交换效率,影响循环性能,还可能腐蚀设备。对于顽固水垢,可采用化学清洗与机械清洗相结合的方式。例如,先在水垢表面喷洒适量除垢剂,待其充分反应后,再用软毛刷或高压水枪进行冲洗。
00001. 检查关键部件磨损情况:
· 水泵:水泵是冷却塔水循环系统的核心部件。检查水泵的叶轮是否有磨损、腐蚀,轴封是否密封良好,有无漏水现象。叶轮磨损严重会导致水泵流量和扬程下降,影响冷却塔的散热效果。若发现叶轮磨损超过规定范围,应及时更换。
· 风机:风机负责将热量排出冷却塔。检查风机叶片是否有变形、损坏,轮毂与叶片的连接是否牢固。叶片变形会导致风机运行时产生振动,不仅影响散热效果,还可能损坏风机电机。同时,检查风机的传动部件,如皮带、联轴器等。对于皮带传动的风机,要检查皮带的张紧度和磨损情况。皮带过松会导致皮带打滑,影响风机转速;皮带过紧则会增加电机负荷,缩短皮带使用寿命。若发现皮带老化、磨损严重,应及时更换。
外观检查
对冷却塔的外观进行全面、细致的检查。查看冷却塔的外壳是否有破损、变形,连接部位的密封胶条是否完好。
若外壳破损,会影响冷却塔的整体结构强度,还可能导致热量散失,降低散热效率。检查冷却塔的各个接口、管道连接处是否有漏水现象。轻微的漏水可能不易察觉,但长期积累会造成水资源浪费,甚至损坏周边设备。一旦发现漏水,要及时查找漏点,采用相应的修复措施,如更换密封垫、重新涂抹密封胶等。
水位及补水系统维护
00001. 水位调整:
00002. 每日巡检任务,观察冷却塔的水位情况。水位过低会导致水泵吸空,影响水循环,降低散热效果;水位过高则可能导致水溢出,造成水资源浪费。
00003. 当发现水位偏低时,要及时进行补水。补水时应缓慢进行,避免水位波动过大。同时,检查水位控制系统是否正常工作,确保水位能自动保持在合适的范围内。
00001. 补水泵检查与更换:
00002. 补水泵负责向冷却塔补充水源。定期检查补水泵的运行状态,包括电机的运转声音、电流大小、泵体的振动情况等。
00003. 若发现补水泵运行时有异常噪音、振动加剧,或者电流超过额定值,可能表示补水泵出现故障。此时,应立即停止补水泵运行,进行全面检查。检查内容包括叶轮是否堵塞、轴承是否损坏、电机绕组是否短路等。一旦确定补水泵损坏,要及时更换新的补水泵,确保补水系统正常工作。
电源线路维护
00001. 线路检查:
00002. 定期对风机电箱的电源线路进行检查。查看线路是否有裸露、老化、破损现象。裸露的电线容易引发触电事故,老化、破损的线路则可能导致线路短路,影响风机正常运行。
00001. 连接部位检查:
00002. 确保电源线路的连接部位牢固,无松动或接触不良的情况。定期对线路连接部位进行紧固,检查接线端子是否有氧化、腐蚀现象。
00001. 电箱内部清理:
00002. 电箱内部容易积累灰尘和杂物,这些物质会影响电气元件的散热,降低其使用寿命,还可能引发短路故障。定期清理电箱内部,使用干燥的压缩空气或吸尘器清除灰尘和杂物。同时,检查电箱内的电气元件,如接触器、继电器、熔断器等,是否有损坏或异常发热现象。如有,及时更换损坏的电气元件。
清洗流程
00001. 清洗准备:
00002. 在进行冷却塔清洗前,必须确保安全操作。首先,切断风机电源(屋面),并在电箱(配电房低压操作柜)上悬挂 “禁止合闸” 标识(工作群内发布消息),防止误操作。
00003. 关闭循环水泵,将冷却塔内的水排干。排水时,要注意排放到指定的污水收集区域,避免出现积水浸泡在屋面。
00001. 添加清洗剂与清洗:
00002. 向冷却塔内加入专用的冷却塔清洗剂。清洗剂的种类和用量应根据冷却塔的实际情况和污垢程度,按照产品说明书进行选择和配比。清洗剂能够有效溶解水垢、微生物黏泥等污垢。加入清洗剂后,使用高压水枪对冷却塔内部进行全面清洗。
00003. 从塔身顶部开始,自上而下对各个部位进行冲洗,确保每个角落都能得到充分清洗。清洗过程中,要注意水枪的压力控制,避免对设备造成损坏。
00001. 补水与重新启用:
00002. 清洗完毕后,检查冷却塔内部是否还有残留的污垢。确认清洗干净后,关闭排水阀,缓慢向冷却塔内补水至正常水位。
00003. 补水完成后(同时检查冷却水、冷冻水仪表),检查各部件是否安装到位,无误后,合上风机电源(依次恢复电源),启动循环水泵,使冷却塔重新投入运行。在冷却塔重新运行后的一段时间内,要密切观察其运行状态,包括水位变化、水温、风机和水泵的运行声音等,确保一切正常。