中央空调机组(格力)开、关机操作流程
中央空调机组(格力)开、关机操作流程
开机步骤
冷却泵阀门检查:仔细查看冷却泵的进水阀门与出水阀门,确保二者均处于闭合状态。
冷冻泵阀门检查:对冷冻泵的进水阀门与出水阀门进行检查,确认其处于闭合状态。冷冻泵阀门的正确状态是保证冷冻循环系统正常工作的基础,否则可能造成冷冻水供应异常,影响空调制冷效果。
冷却泵、冷冻泵启动:按下冷却泵和冷冻泵的电源启动按钮,开启这两个设备。启动过程中需留意设备有无异常声响或振动,若出现异常,应立即停止操作并排查故障,以免设备损坏。
冷却泵压力检查:检查冷却泵的进水阀门压力,正常情况下应维持在 6 个压左右;同时查看出水阀门压力,应稳定在 4 个压左右。压力值是反映冷却泵工作状态是否正常的关键指标,若压力偏离正常范围,需及时调整,以确保冷却系统的高效运行。
冷冻泵压力检查:查看冷冻泵的进水阀门压力,应保持在 8 个压左右;出水阀门压力则应为 4 个压左右。若压力异常,可能影响空调的制冷效果及稳定性。
格力机组预处理:在完成上述各项检查且结果均合格后,对格力机组不定时进行排气、排水操作。排气操作可排除系统内积聚的不凝性气体,防止其影响传热效率;排水操作则可去除系统中可能存在的杂质及冷凝水,确保机组内部环境适宜。完成预处理后,准备启动格力压缩机。
格力压缩机启动:
· 触摸格力机组的屏幕开机按键,进入开机操作界面。
· 在界面中输入预设密码,以确保操作的安全性和设备的授权使用。
· 点击确认开机选项,启动格力压缩机。压缩机启动后,需密切关注其运行状态,如有无异常噪音、振动等情况。
运行参数观察:压缩机启动后,要及时观察机组的各项参数情况,包括温度、压力、电流等。通过对这些参数的实时监测,能够及时发现机组运行过程中可能出现的问题,确保机组始终处于正常运行状态。若发现参数异常,应迅速采取相应措施进行调整或维修。
关机步骤
格力压缩机关机:
· 触摸格力机组屏幕上的关机按键,进入关机操作界面。
· 准确输入预设密码,确保关机操作的合法性和安全性。
· 点击确认关机选项,关闭格力压缩机。关机过程中,需留意压缩机的停机状态,确保其平稳停止运行。
冷却泵电源处理:若短时间内不再使用空调,可不断开冷却泵电源;若长时间不使用,则需断开冷却泵电源。断开电源时,应按照正确的操作顺序进行,避免因操作不当引发电气故障。
冷冻泵电源处理:与冷却泵电源处理方式相同,短时间内不用空调,无需断开冷冻泵电源;长时间不使用时,需断开冷冻泵电源。同样,操作过程中要注意安全,遵循正确的断电步骤。
关机完成确认:在完成上述关机操作后,再次检查各设备的状态,确认所有设备均已正确关机,至此关机操作完成。